1、对于MM4系列变频器来说:由于自身结构上的问题,没有充足的理由,不加装接触器。即便有控制上的需要,也应该把接触器放到另外一个柜子里。(这也是实践中得到的经验教训。)
2、加装接触器不是出于安全方面的考虑;仅仅是控制的需要。认为断开接触器可以达到快速停机的目的,实际上是错误的。
3、出于安全操作的考虑,前端一定要有“明示”闭合/分断的断路器。不能仅有接触器。
4、断路器的特性曲线需要认真对待(相同容量、不同特性的,价格上没什么区别)。至于小型的还是大型的就按大全手册选用。