quote:以下是引用yming在2011-06-29 21:32:04的发言:
1、P1910=1不是电机优化,是按照你输入的铭牌去检测电机基本参数。不通过肯定是有问题的(不是铭牌参数不正确、就是电机电缆有问题、再不就是电机本身有问题),查绝缘、电机电缆、绕组阻值。你还可以参照相同的电机阻值作比较;例如:察看以前相同变频器中的电机参数等等。
2、”电机铭牌上的额定电压和额定电流不是某个具体的值,而是一个范围。”是可以的。甚至可以标出50/60Hz。说明是通用电机。
通用电机在进行快速调试的时候,怎么输入频率呢