回复:关于840D SL的问题

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-07-21 16:15:41

3楼

3根轴不用NX,840DSL可以支持31根轴10通道。5根轴以上,就要用到NX来扩展了。HMI的安装在开始阶段就需要选择是Powerline还是Solutionline,其HMI-Advanced是一样的,区别在于,选择了PL则不能联接SL,选择了SL还可以通过修改NCU connection wizard中的设置来连接PL。所以,要使用PC上的HMI-Advanced来调试SL,一定要在安装时选择SL,否则不能用,版本也要在7以上。
以上只是说了下HMI-Advanced,如果是NCU上的HMI-Operate,就没有什么通用性了,但仍然可以使用PC上的HMI-Advanced或者IBN-Tools完成联接。