quote:以下是引用最爱北极星在2011-07-14 15:27:10的发言:
不管是导波雷达还是射频导纳测量界面时都要求必须有明显的界面,另外两种物质的介电常数相差要比较大,对于导波雷达要求上层物质的介电常数要小,下层的介电常数要大


射频导纳对界面的要求不是很高,就是精确度差点,你想想是不是这个道理?而导波雷达不行,尤其是油水界面,中间层会大量消耗微波能量,导致界面这层的回波丢失。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn