看起来像是干扰了,不过为什么别的通道没有问题呢?这个按钮输入的电路或许有问题。从按钮出来后到plc 输入的线撤掉重装一根试试;换个按钮试。

如果暂时处理不掉的话,程序上给这个I 的使用加上延时处理,以屏蔽短的干扰尖峰:
LD I0.0
TON T34, +5

LD T34
.......
这样,不足500MS的接通将被忽略。

再:CPU的通道有可能有坏的,观察那个通道,非正常接通时是否亮得很淡。虽然换过一次,但仍要留意。


微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995