quote:以下是引用明天会更好在2004-09-15 10:14:27的发言:
我用的是日常家里常用的温度表,应该是摄氏度。且用冰水测量,基本保证在零度。
我现在不在调试现场,还没有用电阻短接试过,不知是否有效?

没有怀疑你用温度表读到的数据不是摄氏值,而是你的EM231RTD拨码开关设定读数为华氏值。
F=9/5*T+32,
T=2时,F=33.8
T=17.2时,F=62.96
T=21时,F=69.8
T=23时,F=73.4
和你的数据比较一下看看吧
2℃ ——387
17.2℃ ——662
21℃ ——752
23℃ ——783