回复:沈阳机床立车GTC250110出现207900,21612,25201报警

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-07-22 09:38:47

1楼

报警显示,楼主的问题是电机拖不动负载,发热,继而报警。这种情况最大的可能性是机械卡死。下面根据您此处最大的特征,电机发热来具体分析一下。
电机发热的情况通常有三种:
其一,电机本身运转正常,但机械卡死,这种情况下,检查的方法是电机联轴器脱开负载(如Z轴是垂直轴,此处注意下端垫枕木),手动盘机械,是否有卡死现象,也可以慢慢盘一下电机轴,体会是否运转光滑,个人认为,楼主的情况也属于这种情况。
其二,电机编码器连接出现问题,导致电机无法准确定位,电机不停地在找零脉冲,现象就是电机有抖动,电机发热。一般常常伴有相关电机编码器的报警,楼主的情况不太相符。
其三,电机本身的问题。上两种情况如果都排除的话,则可以考虑送修或者更换电机。
希望能够对楼主有所帮助.