变频器闲置过久后使用需要对直流中间回路充电,解决中间回路电容FORMING.
一、现在发现有这几种方法:
1、标准方法,使用三相整流桥,加电容电阻组成充电电路,其中电阻很关键,起到限流作用,直流电加到中间直流回路上。这是西门子的标准方法。(6SE70)
2、用三相调压器,将400VAC电压平均分四档加在变频器电源输入端,按闲置年限充电曲线充电。(也可以用单相调压器,接线方式有变化)(MM4)
3、直接加400VAC电压,不启动变频器,一直放着,第二天启动就可以使用了。
二、对(MICROMASTER, SINAMICS G110 / G120 + PM240)变频器闲置时间过久需要充电的问题解决办法(官方说法):
https://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=1960441
三、对整流回馈单元+逆变器充电(p052=20)
MasterDrives整流逆变器自身参数设置启动充电功能充电。不需要外部电路。
p408设置充电时间
p052=20启动充电。
还有其他什么好方法吗?最好是能就地取材的!