如果你没有弄清PID的工作原理,即使用了向导也未必能解决问题。
看了你的程序,发现几个问题:
1、初始化的触点应该是SM0.1。
2、连接了定时中断,却没有“ENI”。
3、VB600作为PID回路起始地址,那么从VB600-VB679共80个VB寄存器都归PID使用,不应挪作他用。
4、切换带“I”的PID控制是有条件的在“有扰动”的情况下切入PID极易引起积分饱和。