西门子在 Micro/WIN V4.0 SP5 中正式推出 modbus RTU 主站协议库(西门子标准库指令)。
注意:
1. modbus RTU 主站指令库的功能是通过在用户程序中调用预先编好的程序功能块实现的,该库对 Port 0 和 Port 1 有效。该指令库将设置通信口工作在自由口模式下。
2. modbus RTU 主站指令库使用了一些用户中断功能,编其他程序时不能在用户程序中禁止中断。
3. modbus RTU 主站库对CPU的版本有要求。CPU 的版本必须为 2.00 或者2.01(即订货号为 6ES721*-***23-0BA*),1.22版本之前(包括1.22版本)的S7-200 CPU 不支持。
使用 modbus RTU 主站指令库,可以读写 modbus RTU 从站的数字量、模拟量 I/O 以及保持寄存器。要使用 modbus RTU 主站指令库,须遵循下列步骤:
1.安装西门子标准指令库。
2.按照要求编写用户程序调用 Modubs RTU 主站指令库。