对于冗余系统中进行I/O冗余配置, 400系列的I/O模块 与 ET200M分布式I/O模块 比较来看:
1. 400系列I/O模块,不能像分布式ET200M组态切换式冗余I/O,即I/O模块只能由单个CPU管理.
2. 400系列I/O模块组态冗余I/O时,不如像ET200M组态冗余I/O时那样方便使用MTA端子板.
3. 400系列I/O模块,在成本上高于使用ET200M分布式I/O.