我是一家钢铁公司的自动化维护人员,我们遇到一个很棘手的技术问题向各位高手请教,我们公司有多个生产线是由西门子PLC控制的,有用S7-400的,也有S7-300的,有用profibus和CP5613的,也有用MPI和CP5611的,有用一年多的,也有用半年的,但最近几个月都不同程度地发生WinCC画面中的数据显示出现闪黑现象(即I/O域变黑),即数据信号闪烁中断,有时是屏幕上某个区域的数据闪黑,有时是整个屏幕数据闪黑,特别是MPI网,只要两台电脑同时连MPI线,就出现这个现象,最后只好网上只留一台电脑. 我们查不出原因,请求你们帮助.谢谢你们啦.
Bcwang@126.com
--------------------------------------------------------------------------------
W.B.C
2004-09-13 20:32:25 发信 编辑 引用
crushor
游民
积 分: 240
发帖数: 240
主题:回复:向各位高手求救
难道以前MPI可以同时连2个的吗?我记得好象不行的。
没道理说以前好用现在不好用的。如果修改过,数据闪烁最可能的原因就是访问越界。
--------------------------------------------------------------------------------
2004-09-13 21:55:33 发信 编辑 引用
我爱温喜喜
新手
积 分: 13
发帖数: 13
主题:回复:向各位高手求救
MPI网可以同时挂32台电脑
--------------------------------------------------------------------------------
W.B.C
2004-09-14 08:06:56 发信 编辑 引用
老兵
游民
积 分: 160
发帖数: 120
主题:回复:向各位高手求救
profibus的其他子站是否有掉站现象?MPI的距离是否过长?你可以降低通讯速率或加中继器试一下。另外检查一下网络两端或个子站的终端电阻位置是否正确?
--------------------------------------------------------------------------------
我的提高,你的帮助!
2004-09-14 08:27:32 发信 编辑 引用
变成
游民
积 分: 106
发帖数: 106
主题:回复:向各位高手求救
观察一下外部环境,在没有上危机的时候,生产线能否正常工作,我估计是通讯问题,看一下plc侧接插头
--------------------------------------------------------------------------------
2004-09-14 08:42:59 发信 编辑 引用
快刀手
新手
积 分: 16
发帖数: 16
主题:回复:向各位高手求救
我现在也有这样的问题.我们做的是西门子S7300的软冗余系统,现在也是频繁的出现灰屏现象,我们现在也是没有办法,我们认为可能是通讯量大的缘故,不知道那位高手可以给指点一下
--------------------------------------------------------------------------------
2004-09-14 17:46:35 发信 编辑 引用
我爱温喜喜
新手
积 分: 13
发帖数: 13
主题:回复:向各位高手求救
有没有上位机或上位机无论是否I/O域闪灰,PLC都能正常运行,就只是上位机数据显示出现闪灰现象.
--------------------------------------------------------------------------------
W.B.C
2004-09-15 07:48:03 发信 编辑 引用
真诚的玉
游民
积 分: 83
发帖数: 83
主题:回复:向各位高手求救
快刀手:把你的上微机系统软件和见控软件说一下
--------------------------------------------------------------------------------
2004-09-15 09:59:53 发信 编辑 引用
真诚的玉
游民
积 分: 83
发帖数: 83
主题:回复:向各位高手求救
快刀手:说说你的网络连接拓扑
--------------------------------------------------------------------------------
2004-09-15 10:01:38 发信 编辑 引用
快刀手
新手
积 分: 16
发帖数: 16
主题:回复:向各位高手求救
我先回答我爱温喜喜的问题,我们的PLC系统的确是这样的,不管上面如何灰屏,下面的PLC是正常工作的。我们是采用的软冗余系统,下位机切换也是正常的。
--------------------------------------------------------------------------------
2004-09-15 12:01:16 发信 编辑 引用
快刀手
新手
积 分: 16
发帖数: 16
主题:回复:向各位高手求救
谢谢真诚的玉!
我们的上位机采用的是DELL的计算机,监控软件采用的西门子正版的WINCC,基本的网络结构是下位机采用的是标准的西门子软冗余配置,我们因为处理不好灰屏的现象,现在是一个操作站连接一个CPU。
--------------------------------------------------------------------------------
2004-09-15 12:05:51 发信 编辑 引用
月华
游民
积 分: 123
发帖数: 108
主题:回复:向各位高手求救
通讯量是有限制的,比如S7300的PLC通过以太网可以连3个上位机。你可以察看你的PLC属性中communication byte。MPI的通讯量就更小了。
--------------------------------------------------------------------------------
2004-09-15 16:18:37 发信 编辑 引用
我爱温喜喜
新手
积 分: 13
发帖数: 13
主题:回复月华女士
S7-300通过以太网只能连3个上位机?? 这是真的吗?太可怕了.我们准备设计一个连6台上位机的系统,如照你说的我们完了.
--------------------------------------------------------------------------------
W.B.C
2004-09-15 17:45:01 发信 编辑 引用
我爱温喜喜
新手
积 分: 13
发帖数: 13
主题:回复热心的各位
我们的网络拓扑是:4台300的PLC和两台上位机(中文Windows2000和WinCC5.0)同时挂在一个MPI网上,两台上位机的监控画面完全一样.
--------------------------------------------------------------------------------
W.B.C
2004-09-15 17:49:02 发信 编辑 引用
我爱温喜喜
新手
积 分: 13
发帖数: 13
主题:回复热心的各位
网线不是太长,只是楼上楼下的距离,楼上一台监控机,楼下一台监控机,现在把楼下的一台MPI接头从CP5613卡上拔下来不用了,楼上的一台才正常使用.
--------------------------------------------------------------------------------
W.B.C
2004-09-15 17:52:29 发信 编辑 引用