回复:plc如果断电一瞬间就又送电了,电动机还会继续工作为什么?

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-23 02:04:15

30楼

唉,几个大侠和版主都回答对了,可惜很多人都不看答案么?

1 上面几个侠都说对了。
2 220AC供电的PLC,输出电源无负载,在交流电源断开1秒之内恢复的话都不会有对PLC本身有任何的影响,程序照常运行。因为PLC内部的滤波电容放电时间比较长,可以维持PLC在断电1秒内保证PLC仍然正常运行。
3 楼主你所说的现象应该是主电源断开了接触器电源也断开了,接触器先是失电释放了。然后很快的主电源恢复后,由于PLC还保持正常运行状态所以输出还是闭合状态,接触器电源又恢复了,接触器立刻吸合了。所以,你的问题是主电源造成的接触器瞬间通断。要是不信你直接短路PLC的输出接点,然后断、通一下主电源就看到效果了。
4 以上,说明你的这种现象与程序无关。
评论