不知道你所说的为什么不成功是什么意思。
不知道你所说的跟电脑通讯成功是什么意思。
这种情况,先用串口测试软件接收PLC发来的请求信号,然后再根据请求信号,在超时没触发的前提下通过测试软件发回给PLC,接着PLC要校验数据完全正确,才能说是PLC跟电脑通讯测试成功了。
然后就断开PLC,连接仪表和电脑,用测试软件发请求数据给仪表,然后仪表能根据请求的功能在超时触发前发回正确的数据,这样才能说明仪表通讯测试正常了。
PLC要跟仪表通讯,首先要知道仪表的通讯参数(波特率、地址、奇偶校验、数据位)和响应时间,然后根据仪表的参数设置PLC的485通讯参数表,保证通讯参数和仪表的一致。
在数据间隔间必须保持足够的时间给仪表响应操作。
PLC的通讯口就是485接口了,仪表的也是485接口了,可以直接连接,中间无需添加一个485转换器。485的+和+相连,-和-相连,别信手册上的A、B之说。