回复:200PID问题请教

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-23 06:57:45

8楼

quote:以下是引用Zaxife在2011-07-23 05:02:15的发言:
我也是不用向导的,我的工作正常啊....
你的程序PID根本运行不起来,这样使用PID模块你不是漏了发其他的了吧?

发个自己的做法的PID例子。感觉这PID模块要一直使能才能计算的,而且不计算后要清空他的两个输出值。
点击此处查看附件

从你的程序中,看得出你对PID回路表还是很有研究的。
里面有一个常数32767不知道从何而来?
S7-200系列的模拟量接口数值范围是0-32000。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!