发布于 2011-07-23 08:12:16
13楼
介绍另外一种实验方法:
在OB1中用I0.0调用FC1,在FC1中用I0.1启动定时器T0定时。断开I0.0后再断开I0.1,用PLCSIM监控,可以看到定时器继续定时,定时时间到,FC1之外的T0的常开触点将会接通。分别设置时间预置值为10s、100s和1000s(定时器采用不同的时间基准定时),实验结果相同。
由此可知,定时器一旦被用户程序启动后,定时器的定时过程与是否执行定时器指令无关。其定时过程(剩余时间的递减)是由操作系统来完成的。
追求完美