quote:以下是引用n次看你的背影在2011-07-23 00:21:48的发言:
我个人认为:4楼t1122大侠的程序最为精炼,能准确无误地实现楼主的功能,也充分体现了STL的强大功能!以前和同事们讨论过此问题,有个搞PLC控制、电机驱动的资深前辈告诉我,实际工程应用中不可取,存在安全隐患!这种方法按钮缺少短线保护!这是个老生常谈的问题,估计后面还会有n+1人要问这个问题!呵呵......
A I0.0 //扫描瞬动按钮I0.0
FP M0.0 //判断上升沿的状态,同时获取RLO
X Q0.0 //RLO异或Q0.0的状态,获取新的RLO
= Q0.0 //将新的RLO赋给Q0.0
“这种方法按钮缺少短线保护”是什么意思啊?