今天遇到件让自己有点想法的事,输出来让大家评评!
今天单位一块322-1HH01的数字输出模块,一输出点短路,后来换一备用的点

也常遇到输出点短路的情况,相比较这次,以前的比较好判断,因为一般的只要看看输出点有无指示灯亮,如果程序里此点没有输出,但是这个点的指示灯却亮了,那么此输出点坏了点可能性比较大

但是这次同样是输出点短路,输出指示灯却没有亮,我看看接线,发现,前连接器的10号 20号端子接的是模块电源,没有问题,但是1号端子接的是24V的M端,一般的都是接24V的+端,所以我想之所以都是输出点短路,但是指示灯不亮,是和接线有很大的关系,短路的时候指示灯亮不亮对于故障的判断也很有帮助,虽然说,1号端子接正 负 皆可,但是从这件事我发现,接+比接-有利于故障的判断呀!!

以上纯属个人理解,请指正