4楼

楼主,你把PT100传感器按照三线制的方式,接入模块。如果你有标准电阻箱,或者信号发生器,送5个不同的标准电阻值到模块,来测试一下,这样你就知道是否正确了。你还可以这样,直接到现场,测量传感器的电阻值,然后查PT100分度表对应的温度,然后和程序里面的值进行比较,这样也能知道你测量的值是否准确!
楼主:我查了一下表:113.22Ω对应于34℃
你可以点击这个网址,里面有PT100分度表:http://www.goepe.com/upload/js/fujian/1282705014.doc