回复:[讨论及分享]:WINCC与STEP7集成方式做项目

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-24 12:56:42

119楼

quote:以下是引用剑忠在2011-07-23 23:03:54的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2011-07-23 20:54:51的发言:
剑忠大侠:你这个是AS-OS项目?还是PCS7项目?
貌似,你使用的是多项目框架。
STEP7也有多项目的概念?
或许你是在PCS7的软件下的STEP7模式下使用的AS-OS方式?
或许我看错了!
1、嗯,凌侠看得很仔细、很专业。但我还是要确切的告诉你:这的确是AS-OS的单项目结构,只是项目生成和CFC的功能块架构在PCS7中做了一下技术处理,但最终还是在单独的STEP7和WinCC中完成的单项目结构。
2、我不防在此给大家看一个真正的超大型PCS系统的项目结构图片,对比一下我这个项目结构图片,就知道AS-OS项目结构与纯PCS7项目结构的大为不同之处了!


1.AS-OS与PCS7的框架的区别我是明白的。AS-OS没有多项目的概念。PCS7具有多项目概念。
2.剑忠大侠的这个做法其实有些偷梁换柱的感觉了(其实我也这么做~~哈哈)。
3.我曾经犯过一次错误,跟大家分享,希望给大家提个醒:
3.1曾经AS-OS(WINCC FLEXIBLE)方式做过一个项目,当然是在PCS7软件的STEP7模式下;
3.2由于项目是3套一样的,所以利用了多项目的理念,建立3个项目;
3.3结果打开WINCC FLEXIBLE后,一直同步,无法正常运行;
3.4过了一段时间,我才恍悟,STEP7是不具备多项目的架构的;
3.5处理成1个项目后,出现的问题得到了解决!
3.6提醒大家如果使用PCS7软件的STEP7模式,还是要注意两者的本质区别。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。