发布于 2011-07-24 13:40:34

17楼

看下语句表中是怎么使用定时器的
A I 0.1 //必须为1,为0时定时器停止
L S5T#30S
SD T 101

A I 0.2 //复位定时器,复位后定时器输出为0,定时器停止计时
R T 101 

A I 0.0 //使能定时器,由0到1的跳变会使定时器重新计时,但i0.1为0或定时器延时结束后无效
FR T 101

L T 101//读取定时器当前值

A T 101//读取定时器当前状态
评论