楼主:目前变频器模拟量输出和数显仪表的模拟量输入信号,基本都有0-20mA和4-20mA两种选项。楼主可以研究一下你的变频器和你的仪表操作手册!提供两种参考思路!
1、将仪表的模拟量输入0-20mA改成4-20mA,让仪表匹配变频器输出的4-20mA信号。
2、将变频器输出的4-20mA信号,修改成0-20mA,让变频器输出信号去匹配仪表的要求。
我建议楼主:变频器的模拟量输出信号和仪表的模拟量输入信号统一采用国际标准的4-20mA信号,因为这种信号抗干扰能力较强、具有小信号切除功能、并适合远距离传输!