回复:星三角启动的三个接触器怎么选型

KFCC

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2005-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-25 14:45:22

26楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2011-04-19 08:54:25的发言:
电机比较大,原则上超过100KW电机使用星三角启动不是很合适,如果有钱的话使用变频器启动运行最好了。如果使用星三角的话,电源接触器和三角形接触器需要选择630A的接触器,三角形接触器可以选择小一个等级的接触器,注意热继电器如果放在三角形接触器处,选择整定电流在360A的热继电器。


以前看过一个贴子,说是主接触器要比电机起动电流大一个等级;星接触器比电机起动电流的1/3大一个等级;角接触器比电机的起动电流的1/(根号)3大一个等级。
我看不少人也这么用,不知道有没有什么理论依据?