F0022 HW monitoring fault – 硬件监控故障 OFF2
原因
由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
(1) 直流中间回路过电流 = IGBT短路;
(2) 制动单元短路;
(3) 接地故障;
(4) I/O板没有正确插入。
• 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)
• 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)
• 框架尺寸F:(2), (4)
就功率组件而言,由于所有这些故障都被赋值给一个信号,因而不能确定实际上出现了哪个故障。
对于框架尺寸FX / GX而言,仅会出现下列故障(UCE和I2C):
• 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取决于UCE)时,检测出了UCE故障。
• 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需断开/接通(ON/OFF)电源)时,I2C总线读出错误。
诊断和应采取的措施
首先,您必须审实该故障是常发性故障(即,变频器在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。
常发性F0022故障:
• 检查I/O板。它必须完全插入就位。
• 变频器输出端或IGBT中有接地故障或短路吗?拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。
如果在使所有外部电路连接(与电源)断开时经常发生该故障,则几乎可以肯定是装置损坏,应当进行修理。
间发性F0022故障:
这种故障应当被认为是“过电流”。下列情况可能发生间发性F0022故障:
• 负载突然改变或者机械堵塞。
• 斜坡时间非常短。
• 对无传感器矢量控制的最优化起副作用。
• 所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低。

你先从这些方面去检查一下,我初步判断问题不是出在仅仅的39HZ上。如果是仅仅出在39HZ,那么你该检查的是共振,我认为39是个巧合。你再多试试。