313C-2DP下用DP口挂了4个ABB变频器(配RPBA-01模块)和2个266CN的PLC。
300的PLC与四台变频器在一个配电间,最远距离也就10m左右,总线连接器分别是按由近到远(1-4号顺序)并过去,然后由4号变频器连接到1号200的PLC,然后连到2号200的PLC。4号变频器与1号200的PLC距离约50米。300PLC(首端)与2号200PLC(末端)都启用了终端电阻。
现在1-3号变频器启动无任何问题,未出现通信不稳定的现象,4号变频器启动(泵运行)后整个DP网络所有从站掉线。
DP电缆与动力电缆一起直接埋于电缆沟,DP通信电缆经过清理后放于最上层,距离动力电缆约30-40cm左右,有3-4个部位简单交叉,1-4号变频器输出电缆都往一个地方输出,且4号变频器输出动力电缆最短,为何就4号干扰,一般有些什么解决方案?是不是有可能ABB的RPBA-01的模块内部就存在干扰?
1号200PLC的DP总线接头曾经8脚接触不好,我自己弄跟铜丝焊接了下,有无可能是这个原因?