现在我两台电机做主从控制,从电机转矩控制,没有做力矩限幅,转矩给定是通过PLC给定,当主的速度150转时,从电机0转,但是出力没有问题,当主的速度从150加速时,从机会报F7901.这种情况是在重载下放物料时产生,轻载时正常。我的负载属于位能性负载,请教各位大侠