回复:DP通信变频器干扰问题

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-25 20:05:35

2楼

楼主:你4号变频器驱动的电机功率多大?你给这些设备馈电的配电变压器的容量是多少?我认为只要是Profibus的DP连接器电缆双屏蔽处理好了,外部干扰不会影响Profibus总线!根据你上面的现象,我似乎感觉是你4号变频器驱动电机时400VAC低压供电系统产生了严重的电压降引起Profibus不能正常工作而导致了你上面的现象!建议将4号变频器挂入电源容量较大的供配电网络中!(仅供参考)
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”