quote:以下是引用火麒麟在2011-07-25 16:30:19的发言:
看来CP341的设置参数与用法还是和CP340来做区别很大的。
不过从上面来看给我的感觉CP340甚至要更灵活

不是说CP340比CP341更灵活,应该说后者更灵活,实际上你用CP340做MODBUS通讯,校验数据需要自己计算,发送接收都要自己编写,我个人感觉做从站更加麻烦。而用CP341除了可以象CP340那样实现MODBUS通讯,还可以购买西门子做好的MODBUS通讯,不过价格相对较昂贵,这个CP340不支持的。
我们在有些场合,为了节约成本,我用过这样的方案:用一个CPU224XP作为MODBUS通讯设备(主/从都支持),而用另外一个通讯口与S7-300的PLC进行连接做MPI从站,S7-300用“X_GET”和“X_PUT”向S7-200中读写数据,使用的效果看,既稳定编程也简单,最重要的是省银子,哈哈