回复:[讨论及分享]:WINCC与STEP7集成方式做项目

呆板吧

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1151
  • 精华

    6
  • 被关注

    6

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-26 10:33:17

122楼

不好意思,还有个问题想请教。

剑忠大侠您提到:“2、“IN_D8,OUT_D8,IN_A4”这些是我专为使用CFC工具时开发的I/O驱动功能块,但不适用于无CFC工具的组态编程,具有模块故障诊断报警、限幅、量程标度、信号方向组态、通道信号强制等功能。该系列功能块核心就是使用了系统功能SFC5(GADR_LGC)。”
我查看SFC5是通过设置找到IO通道的块。

还想请问一下,如何可以确认通道故障的方式?

在一些别的品牌的DCS中,模板本身提供一些通道错误的标志位。

而用STEP7+WINCC方式,我使用的方式是,判断小于3.8ma,大于20.2ma,我判断通断错误。但是这种方法,我认为不是最最真实的方式。

其中我也尝试查找ET200M(我们常用的ET200M)的诊断数据,通过诊断来读取,当时也读上来了。但是,一方面是ET200M手册中,我不能确认哪几项可用于判断通道错误,另一方面用一堆SFC来读状态,加上IO模块状态前还应首先读取通讯模块状态。所以我认为也超出我个人能力。

在PCS7中,CFC编译时候有“产生模块驱动”选项,我一度认为找到方法。可是系统编译时候产生的那些系统块,我无法明白其机制,所以也应用不到STEP7+WINCC项目中。

唯一可以借鉴和学习的就是QC代码机制。在我刚做的项目中,因为点数是最多的一次,涉及H,HH,L,LL报警的点也多,为节省授权数,我把模拟量点都设置为有QC属性,当STEP7中判断通道错误时写QC为00,则WINCC运行后,一旦错误,该数据变为灰格,用于给操作工提示该数据有错误。之前我一直是用一个BOOL变量动态化该IO域的背景类型。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32937条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。