电抗率的确定:
1、如果仅是减少电容器的合闸涌流,一般涌流要求限制在20倍以下。此时电抗率在0.1-1.0%之间选择。
2、如果电网有谐波问题,为防止谐波对电容器造成影响,也防止电容器对谐波形成谐振放大,电抗器和电容器串联后的谐振点低于主要次数的谐波。若谐波主要次数最低为5次,可选4.5-6.0%之间的电抗率,若主要谐波最低是3次,侧要选12%以上的电抗率。具体还可以咨询成套设备的厂家。