1、我想,这里要讨论的谐波问题,是指电网侧的谐波,是对电网及其它电用设备造成影响的谐波问题;
2、加进线电抗器,是改善整流波形,从源头减少谐波量,可优先考虑;
3、大功率变频器,都是三相进线吧?有没有6线的?三相进线就是三相整流,不大可能里面变成6相整流,谐波以5/7次最大,11/13次之。如果你实际测到有3次谐波比较大,那不是由变频器产生的(除非变频器是单相输入),或者测量方法有问题。
4、可以将用于无功补偿的电容器,改造为无源滤波器。无源滤波器优先考虑低次谐波,因为高次的滤波回路,会对低次谐波进行放大。一般做5/7次滤波就行了,如果你的电容器分组数比较多,可考虑配少量的11次回路。