quote:以下是引用猪坚强在2011-07-26 13:51:53的发言:
这个问题咨询过西门子,说是不能这么做,这么做不合理。但实际应用中有很多这么设计,这么用的,不知道是什么道理。
作为系统集成的设计,掌握两个环节至关重要:其一,系统结构的方案,要符合原理;第二,网络之间的输入输出接口电路阻抗要连接匹配。符合这两条,系统的运行就是可靠的、其方案就是成熟的。否则,就会存在风险或故障隐患。
以本楼为例,共直流母线这个结构本身,技术是成熟的,关键就是网路之间的接口连接,要做到阻抗匹配。也就是要合理的连接共母线。做得对,就是可靠的。不存在不合理的问题。