发布于 2011-07-26 22:15:49
4楼
谢谢大家了!我遇见的问题是变频器利用X101的端子控制变频器,
P554.1=B0016,
P443.1=KK0040,
P571.1=B0010, 正转对应上升
P572.1=B0012, 反转对应下降
P581.1=B0016,
P580.1=B0018,
P405.1=5Hz, 一档
P406.1=15HZ, 二档
P407.1=25HZ, 三档
P408.1=50HZ, 四档
司机室通过手柄给定速度,现在上升1、2、3、4档没有问题,可是下降时变频器频繁显示A035报警,1、2档速度有,3、4档没有速度。端子、继电器都查过了没有问题。故障依旧,利用x101的1、2端子提供24V电源,下降三四档时,x101的4端子不足24V,17V左右。问过客服,x9的1、2端子外接了24V,故障消失。现在不明白怎么回事?大家有何见解!!