报警触发只能在报警列表里面有效果。
先在报警记录里面组态一条报警信息,然后在服务器里面勾选"报警记录运行系统",接着在画面组态里面拖入一个"WinCC Alarm Control"控件并设置一下显示的栏目,最后连接上通讯运行画面,短接I16.5时,就会在"WinCC Alarm Control"控件画面上自动添加一条对应的报警信息了。


比如我图里的就是AHU1.Alm变量的第5位为1时,会在报警列表中触发一条文本栏中对应的报警信息,同时把状态归档。一般不用离散变量,因为WinCC点数太强盗了;直接用WORD,然后用位索引触发报警。因为我的主画面低下是放置三行报警显示的报警列表控件,所以没用弹出画面功能,不想因为报警不短时搞得客户怨声满天的.....