1.通过多点接口(MPI)协议的数据通信
MPI是多点接口(Multi Point Interface)的简称,MPI的物理层是RS-485,通过MPI能同时连接运行STEP 7的编程器、计算机、人机界面(HMI)及其他SIMATIC S7,M7和C7。
通过MPI接口实现全局数据(GD)服务,周期性地相互进行数据交换。
2.PROFIBUS
用于车间级监控和现场层的通信系统,开放性。PROFIBUS-DP与分布式I/O。最多可以与127个网络上的节点进行数据交换。网络中最多可以串接10个中继器来延长通信距离。使用光纤作通信介质,通信距离可达90 km。
3.工业以太网
西门子的工业以太网符合IEEE 802.3国际标准,通过网关来连接远程网络。10M/100M bit/s,最多1024个网络节点,网络的最大范围为150km。
采用交换式局域网,每个网段都能达到网络的整体性能和数据传输速率,电气交换模块与光纤交换模块将网络划分为若干个网段,在多个网段中可以同时传输多个报文。本地数据通信在本网段进行,只有指定的数据包可以超出本地网段的范围。
全双工模式使一个站能同时发送和接收数据,不会发生冲突。传输速率到20 Mbit/s和200 Mbit/s。可以构建环形冗余工业以太网。最大的网络重构时间为0.3秒。
自适应功能自动检测出信号传输速率(10 M或100 Mbit/s)。
自协商是高速以太网的配置协议,通过协商确定数据传输速率和工作方式。
使用SNMP-OPC服务器对支持SNMP协议的网络设备进行远程管理。
4.点对点连接
点对点连接(Point-to-Point Connections)可以连接S7 PLC和其他串口设备。使用CP 340,CP 341、CP 440、CP 441通信处理模块,或CPU 31xC-2PtP集成的通信接口。
接口有20mA(TTY),RS-232C和RS-422A/RS-485。通信协议有ASCII驱动器、3964(R)和RK 512(只适用于部分CPU)。
使用通信软件PRODAVE和编程用的PC/MPI适配器,通过PLC的MPI编程接口,可以实现计算机与S7-300/400的通信。
5.通过AS-i网络的过程通信
AS-i是执行器-传感器接口(Actuator Sensor Interface)的简称,位于最底层。
AS-i每个网段只能有一个主站。AS-i所有分支电路的最大总长度为100m,可以用中继器延长。可以用屏蔽的或非屏蔽的两芯电缆,支持总线供电。
DP/AS-i网关(Gateway)用来连接PROFIBUS-DP和AS-i网络。
CP 342-2最多可以连接62个数字量或31个模拟量AS-i从站。最多可以访问248个DI和186个DO。可以处理模拟量值。
西门子的“LOGO!”微型控制器可以接入AS-i网络,西门子提供各种各样的AS-i产品。