quote:以下是引用叫我99在2011-07-27 09:44:52的发言:
quote:以下是引用sbkkan在2011-07-26 16:31:25的发言:
quote:以下是引用叫我99在2011-07-26 15:29:55的发言:
232电压输出范围是+ -10V的。

但是我手上的em232没能输出负电压,只有235可以输出负电压,手册上面都是写的232和235的输出范围是一样的,都是-10~+10v的


我手上的模块可以的,只是精度有点偏差,最坏情况,书上写的精度为满量程的+ -2%
我输入+ -16000的时候,大概在+ -5.9V左右。+ -32000在+ -11.9V
对于楼主的问题,我也无解。

谢谢
要么是我这批模块的问题,因为是二手进来的,但不是假货,在正电压的时候输出还是在+-0.01v精度内的