我曾经做的一个项目,是电视台的发射机监控系统,有2套300、8套200、5台上位机,上位机其中是两两冗余+WEB发布,业主对精确时间的开关机要求很严格,有一台GPS电子钟接WEB服务器。我采取方法是:wincc6中有时间同步功能,4台冗余系统都和服务器对时。冗余主机在和PLC对时,这是通过脚本实现的,脚本是一小时触发一次,当是主机时,将系统设计写到PLC的变量中,PLC用SFC更新时间。