现场有一个PLC,电源和CPU冗余,下面带两个机架,第一个机架地址为6,带一个CP341和AI、RTD模块。第2个地址为7,带一个RTD模块,AO和开关量模块。昨天开机的时候,突然出现WINCC上AI和RTD所有的信号显示为量程最小值的现象,一秒钟后所有信号恢复正常。直到现在没有出现类似情况。在线诊断后显示如下:
1.Distributed I/Os:station return
Address of the affected DP slave: station number 6
DP master system ID:1
Log.base address of the DP slave:Input address 2042
Log.base address of the DP master:2047
Requested OB:Rack failure OB(OB86)
Priority class 26
External error,outgoing event
2.I/O access error,reading
P area, word access Access address:414
Requested OB:I/O access error OB(OB122)
Priority class:12
External error,Incoming event
3.I/O access error,reading
P area, word access Access address:412
Requested OB:I/O access error OB(OB122)
Priority class:12
External error,Incoming event