好,楼主说了,232是二手货,那就可能不正常。
站在搞电子的角度,来分析一下故障现象:
232的供电,只有+5V和+24V,没有负电源的。很自然,负电源是由模块内部产生。现在是输不出负电压,第一个可能损坏的地方是负电发生器。好,假定现在负电源发生器故障了,为什么正输出在零位附近也不行了呢?一般的电压输出系统,都不能做到轨对轨(rail to rail)输出,这就使得当负电源电压接近0V时,输出就不能接近0V。