回复:s7-200PLC的em232模块双极性输出问题

sbkkan

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-27 23:19:26

25楼

quote:以下是引用yanxiao在2011-07-27 18:28:16的发言:
好,楼主说了,232是二手货,那就可能不正常。
站在搞电子的角度,来分析一下故障现象:
232的供电,只有+5V和+24V,没有负电源的。很自然,负电源是由模块内部产生。现在是输不出负电压,第一个可能损坏的地方是负电发生器。好,假定现在负电源发生器故障了,为什么正输出在零位附近也不行了呢?一般的电压输出系统,都不能做到轨对轨(rail to rail)输出,这就使得当负电源电压接近0V时,输出就不能接近0V。

他的现象是这样的,我每隔3200进行过测试,在2-10v,是线性非常的好,准确度在0.01v,到3200的时候大概偏差0.03v,是1.03V,但是到0的时候就不对了,是1.07V;然后是随着付整数的增大,电压是非线性的增加,到-16000的时候大约是2.7v,过了这个临界点,就基本稳定在3v左右不会发生明显的变化了。

我也从他内部线路的构造打开过这模块,由于是3层印刷板,没能准确的测绘出他的电源电路,我一开始就是怀疑这模块应该是没有负电压电源才导致这原因的。由于没能准确测绘出电压电路,所以不敢肯定,但是从他安装的元器件来看,极大的可能是没有负电压电源发生器的,因为我只看到有一个317的稳压集成电路,其他基本都是电容、电阻。如果24v的电源要变成负电源,至少需要有个开关电源,然后用次级来输出负电源,但是从他里面肯定是没有。
这旧模块我会留下一个,到有新的232的时候,我一定打开来对比一下里面的电路