quote:以下是引用剑忠在2011-07-22 21:41:57的发言:
关于自动化系统之间的时间同步问题,一直以来,我有一个疑问想请教大家:
1、如果项目中有两套以上S7-400的系统,我想让AS作为TIME Master,OS作为TIME Slave,那么也就是只能指定一套AS作为TIME Master,其它的AS只能指定为TIME Slave了。
2、如果两套S7-400的系统(即AS)都被指定为TIME Master后,两套AS到底会以谁为时间标准同步?另外,OS上会出现啥现象?也会以谁为时间标准同步?会出现怎样的混乱现象?


一般来说,对时间精度要求不是特别严格,在没有中央工厂时钟的情况下,我们建议以OS SERVER作为系统的时间主站,不是用AS作为主站,并且所有的OS SERVER及OS 单站都设置为时间主站。OS会自动协调,一般来说第一个启动的作为时间主站。
2,如果非要以AS作为时间主站,并且是多个,那么会造成多个主站发时间帧,有可能造成跳跃,所以,不要这样做。
也就是说,我们在条件允许时候,都以OS作为时间主站。