回复:应用探讨——自动化系统之间的时间同步问题探讨

万象更新

  • 帖子

    13
  • 精华

    7
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2010-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-28 08:32:00

18楼

quote:以下是引用pentiumxdell在2011-07-26 08:46:31的发言:
quote:以下是引用塔吊在2011-07-25 13:19:23的发言:
quote:以下是引用pentiumxdell在2011-07-22 15:51:14的发言:
没人碰到过消息的时间和计算机时间有差别的么?怎么来处理啊?侠圣们说的太泛泛了,帮我解决下实际问题吧。


你的情况应该是时间同步没有做好,
1,检查一下差多少个小时,是不是8个小时
2,CPU在线看看时间,模块时间和本地时间是否一样,正常的话这个地方应该差8个小时。如果时间一致,则说明有问题,你画面会和实际差8小时,把它改过来。

模块时间与本地时间一样,怎么改?点击Apply就一样,谁的时间更早?

一般来说,如果系统的时间同步功能正常的话,那么不会出现画面消息与实际时间不一致的情况。塔兄说的在线更改CPU时间,是一种应急措施,也就是说你系统的时间同步没有做好,可以在线去修改让模块时间和本地时间差8个小时,假设本地时间是12:00,那么模块时间就应该是4:00,因为你计算机设置的是东8区,所以应该是模块的UTC时间加8,CPU模块的时间默认都是UTC的时间。但是实际如果按照标准时间同步去设置的话,不会有这种情况出现,正常就应该是4:00和12:00。所以你应该去找到问题的原因,这种方法只能治标,不能治本,而且你没有那么精确的一秒不差。检查你的配置,按照下载中心文档。