回复:请教cp341通过modbusRTU远程操作和采集设备的问题

大众迈腾

  • 帖子

    533
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-05-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-28 08:58:26

4楼

1.中间有没有不存在的地址? 这个要看你终端设备的地址定义了,
2.设备的控制,假设启动地址是0033,怎么具体的把0033的某一位置1和置0啊?
置0的话你需要使用05功能码 将0033地址写00H,置1的话需要将0033地址写FFH
你可以查阅一下Modbus 的各功能码和通讯格式