我国对爆炸性危险场所的划分采用与IEC 等效的方法。国家标准GB 50058-92 中规定,爆炸性气体危险场所按
其危险程度大小,划分为0 区、1 区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为10 区、11 区两个级别,详见表4-1。
表4-1 中国对危险场所划分表
爆炸性物质 区域划分  区域定义
 气体   0 区   连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境
      1 区   在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
      2 区   在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,
           或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境

 粉尘   10 区   连续出现或长期出现爆炸性粉尘的环境
      11 区   有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境
国际上各主要工业国家对爆炸性危险场所的划分,基本上可分两种意见。
一种以IEC(国际电工委员会)为代表,包括德国、英国、意大利、日本、澳大利亚等国,对气体划分为0 区、1区、2 区,对粉尘划分为10区、11 区。其定义与IEC基本相同(可参见我国对各区域的定义,我国等效采用IEC 标准)。

另一种为美国、加拿大等北美国家的划分,以NEC(美国国家电气规程)的定义为代表,对气体划分为1 区、2 区(没有0 区),对粉尘也划分为1 区、2 区。

两者之间的对应关系大致如下:

气体:
IEC0 区、1 区——NEC 1 区
IEC 2 区 ——NEC2 区

粉尘:
IEC 10 区——NEC 1 区
IEC 11区——NEC 2 区
IEC“区”的英文为Zone;
NEC“区”的英文为Division。
根据国家标准GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有8 种,列举如下。
结构形式  标志  结构形式  标志
 隔爆型  d    充油型   o
 增安型  e    充砂型   q
本质安全型 i    无火花型   n
 正压型  p    特殊型   s
隔爆又称耐压防爆,它把能点燃爆炸混合物的电气部件封闭在一个外壳内,该外壳特别牢固,能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆。这就是说,隔爆型电气的壳体内部是可能发生爆炸的,但不会传到壳体外面来,因此这种电气的各部件的接合面,如电气盖的螺纹圈数,螺纹精度,零点,量程调整螺钉和表壳之间,变送器的检测部件和转换部件之间的间隙,以及导线口等,都有严格的防爆要求。隔爆型电气除了较笨重外,其他比较简单,不需要如安全栅之类的关联设备。但是在打开表盖前,必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会暴露在大气之中,从而出现危险。
本质安全型电气又叫安全火花型电气。它的特点是电气在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。它的防爆主要由以下措施来实现:
①采用新型集成电路元件等组成电气电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
②用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量;
③电气的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。

本制安全型电气的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。

本安型电气有ia、ib两种,请说明它们之间的区别
答 ia 等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia 型电路中, 工作电流被限制在100mA 以下。
ib 等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物。在ib电路中,工作电流被限帛在150mA 以下。
ia 型电气适用于0 区和1区, ib型电气仅适用于1 区。或者说,从本质安全角度讲,ib 型电气适用于煤矿井下,ia 型电气适用于工厂。