quote:以下是引用kdrjl在2011-07-26 21:57:37的发言:
这种控制,最典型的是采用一个变频,两个软启的模式:变频器的先启动,当压力不够,闭合第一个软启,直至工频,压力再不够,闭合第二个软启,如果压力过高,切除一个软启...,以此类推。
如果非要采用变频转工频,可以采用G130,这个变频器带相位检测,可以实现变频转工频的无缝转换。
如果用这个办法,比如说:第一个变频带的电机都到了50Hz了,压力还不够,启动第一个软起,其实第二台电机大概起到30Hz的时候就够了,但是它要一直起到50Hz才停啊。这怎么办呢。