在使用IM153-1和CP341时发现如下奇怪问题,请高手帮忙解答一下:
CP341配置为ASCⅡ模式,RS-485半双工通信;IM153-1配合WinLC RTX使用;
调试时发现RTX通过CP341向外发送数据一切正常,但是通过485总线给CP341发数据时,CP341 RXD灯正常闪动,但是RTX中变量表却无法接收到数据。
将RTX和IM153-1换成CPU 313C,CP341配置不变,数据收发均正常;
现在很疑惑IM153是不是全功能支持CP341(1CH01),不知道大家有没遇到过这个问题?