回复:322数字输出模块接线的思考!!

KAPOK

  • 帖子

    2202
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-28 16:21:36

2楼

我不这样认为!你说的这个模板需要专门的DC24V供电来驱动输出继电器,所以10号端子接DC 24V的“+”,20号端子接“-”。该模板输出纯粹就是个干节点无源类型,我不知道是不是你的负载带得太大了。你的描述中“短路”一说我理解是不是没有输出而接点有接通了这个意思。如果你带感性负载的话,建议你加上续流二极管。