quote:以下是引用风尘子在2011-07-28 18:27:57的发言:
多谢各位的建议,四台变频器都是110kw的,电机是95kw的,还真是4号变频器一启动通信完全就断了,不是时有时无。其他三台启动时几天内都很稳定,并未出现通信不稳定。4号变频器只通电,不启动电机的话通信没问题,看起来跟连接器或者通信适配器关系不大,到时候我去换换试试。确实没走钢管,但没想到影响这么大,直接就挂了。。。4号变频器出线位置我特地检查了的,有一个交叉,距离大约20公分,没有挨一块。



那基本上可以确定是第四台变频器造成的通讯干扰了。首先需要降低该变频器的载波频率,这么大电机载波频率应该是有点高。其次是该变频器的接地线请务必处理好。还有就是在输出端总好能套三个大一点的磁环。
至于通讯线的话,尽可能的原理动力线,穿镀锌管是一般的选择。。。