回复:s7-200PLC的em232模块双极性输出问题

sbkkan

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-28 22:37:09

27楼

quote:以下是引用yanxiao在2011-07-28 18:19:13的发言:
我现在外地,手上也没232或235。
但是,变负压,不一定要用电感类的开关电源。小功率的,一个电荷泵即可。例如,max232上的负压产生。

对的,非常感谢,估计能找到问题的答案了
我之前一直在认为变负压需要电感类的,以为这个板子上面是没有负电压的,肯定是电荷泵,而且是电荷泵的电容的问题,因为这个模块是有点年头的,cpu的版本都是01版的,只有电容失效之后,才会不会产生负电压,电荷泵的电容失效才会导致我试验的模块同时输不出负压。