回复:SIMOVERT VC变频器(6SE7138)F027 故障诊断

青春的微笑

  • 帖子

    170
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-28 22:45:02

2楼

先确定是变频器本身的原因还是由于变频器到电机的接线有短路引起的。最好是通过下面方法来确定:
1、改变变频器的的出线,三相线更换两次,如果换后报的故障依然是F027,那么就确定是变频器本身的原因,而不是外部原因了。如果报别的故障,如F025或F026,那就确定不是变频器的原因,而是变频器出线到电机的问题了。
2、如果是变频器的原因,那么要首先定性的测下IGBT的好坏。然后再具体看看那块板子有问题。
我遇到过两次报F025的故障,与F027是一样的性质。一次是IGD触发板C相的光纤有些松动。第二次是IGD板子坏了。
希望对你有些帮助。